當前位置:電氣工程師(供配電)題庫>35kV及以下導體、電纜及架空線路的設計選擇題庫

問題:

[單選] 選擇(戶外)3~35kV裸導體的環境溫度應采用當地()。

年平均最高溫度。年最高溫度平均值。最熱月平均最高溫度。年平均溫度。

問題:

[單選] 選擇3~35kV導體的相對濕度,應采用當地()。

歷史最高濕度。年最高濕度平均值。濕度最高月份最大值。濕度最高月份的平均相對濕度。

問題:

[單選] 選擇3~-35kV導體的最大風速,可采用離地()m高處,30年一遇10min平均最大風速。

6。8。10。12。

問題:

[單選] 設計3~35kV導體,其長期允許電流不得小于該回路的最大持續工作電流;對戶外導體尚應計及()對其載流量的影響。

環境。日照。風力。機械外力。

問題:

[單選] 設計3~35kV導體,校驗導體動穩定、熱穩定,確定短路電流時,應按可能發生()計算。

三相短路電流。最大短路電流。三相短路電流沖擊值。三相短路電流峰值。

問題:

[單選] 3~35kV裸導體的正常最高工作溫度不應大于()℃,考慮日照影響時,鋼芯鋁絞線及管形導體不宜大于80℃

50。60。65。70。

問題:

[單選] 在按回路正常工作電流選擇3~35kV裸導體截面時,導體的長期允許載流量應按所在地區的海拔高度及()進行修正。

環境風力。環境濕度。環境溫度。環境通風。

問題:

[單選] 在校驗短路動穩定時,硬導體的最大允許應力對鋁應為()MPa。

100。150。80。70。

問題:

[單選] 在校驗短路動穩定時,硬導體的最大允許應力對銅應為()MPa。

150。140。120。100。

問題:

[單選] 在低壓供電系統中直接敷設在土壤中的電纜,采用敷設處()為導線敷設處的環境溫度。

最高溫度。歷年最熱月的平均溫度。年平均溫度。歷年最熱月的最高溫度。