當前位置:電氣工程師(供配電)題庫>負荷分級及計算題庫

問題:

[單選] 二級負荷用戶在負荷較小或地區供電條件困難時,可采用兩根6kV及以上高壓電纜供電,其每根電纜應能承擔()二級負荷。

全部。50%。80%。60%。

問題:

[單選] 需要兩回路電源線路的用電單位,()采用同級電壓供電。

不應。宜。應。不宜。

問題:

[單選] 對一級負荷中的特別重要負荷()。

必須要兩路電源供電。除由兩個電源供電外,尚應增設應急電源,并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統。應由兩個電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源應不致同時受到損壞。可采用一路電源供電,但必須采用應急發電機組作為第二電源。

問題:

[單選] 當用電設備總容量在()以下或變壓器容量在()以下,可由低壓供電。

250kW,200kVA。250kW,160kVA。200kW,200kVA。200kW,160kVA。

問題:

[單選] 當消防設備的計算負荷小于火災時,切除非消防設備的計算負荷時,()不計入消防設備。

宜。應。可。必須。

問題:

[單選] 當消防設備的計算負荷大于火災時,切除非消防設備的計算負荷,()按消防設備與火災時未切除非消防設備二者迭加求計算負荷。

宜。應。可。必須。

問題:

[單選] 現行的《國家電網公司電力系統點電壓質量和無功電力管理規定》指出:100kVA及以上10kV供電電力用戶負荷高峰時高壓側功率因數不宜低于(),其他電力用戶功率因數不宜低于()。

0.99,0.95。0.99,0.9。0.95,0.9。0.92.0.85。

問題:

[單選] EPS用作安全照明電源時,其切換時間不應大于()。

0.1s。0.15s。0.25s。0.5s。

問題:

[單選] EPS用作疏散照明電源時,其投入時間不應大于()s。

0.1。0.15。0.25。0.5。

問題:

[單選] EPS用作金融、商業交易的備用照明電源時,其投入時間不應大于()s。

0.1。0.15。0.25。0.5。

相關內容

相關標簽

九九99视频